DONGGUAN MYEKOO INDUSTRIAL EQUIPMENT CO. , LTD.

Home > News > Sewing machine
Sewing machine sewing down fabric processing method for stitching at extra thick seam
- 2021-10-27-

恒温恒湿机控制器显示温度异常处理方法

 

恒温恒湿机在运行过程有时会出现控制器显示温度异常,如果处理方法如下

异常检查步骤:

 

 1 、控制面板的超温保护器是否设定在150 ℃的位置

       2、机房的马达是否损坏没有运转

       3、温度部分的固态继电器是否烧毁短路

       解决措施:

       1 、若无,请将面板超温保护器转至150 ℃的位置或使用温度再加30 ℃的位置

       2、若有,请通知厂家客服维修部门换马达

       3、若有,请换温度部分的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器)

恒温恒湿机在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时可以检查电器系统,逐一排去故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID&nbsp的设置参数。如果温度直接上升,过温 保护 ,那么,控制器出故障,须换控制仪表。